供氧系統驗收標準和事項是什么?

所屬分類:疑難解答    發布時間: 2023-05-19    作者:admin
  分享到:   
二維碼分享

供氧系統在現代的醫院是必備的設施之一,一般醫院安裝醫院供氧工程設備后,在驗收時,我們需要對以下事項作出檢查:

一、建設單位或其授權機構,可通過其質檢人員對施工質量,包括施工圖紙、氣源設備與末端設施原理圖、材料證明報告書進行監督和檢查。

二、外觀檢查

1、外觀檢查應包括對工程管道組成件、管道支承件的檢驗以及在管道施工過程中的檢驗。

2、醫用氣體工程管道組成件應根據《GB 50751-2012 醫用氣體工程技術規范》標準,對管道外觀進行檢查,檢查內容包括:

(1)管道是否有可見性損傷和破壞裝配性、強度及密封性的缺陷。

(2)油漆、銹層與涂層的完好性、鉛封的完整性、表面的清潔度等。

(3)用白棉布對內表面清潔度進行檢查擦拭,不允許有污垢痕跡。通過手電筒光亮目視進行銹蝕痕跡和雜物顆粒的檢查。

(4)對焊接后產生的渣皮,及時找施工人員進行表面清理干凈。

(5)由于連接空壓機等用的冷卻水管加工和折彎后,在安裝前用直徑為水管內徑3/4倍的滾珠滾過,需對彎曲處是否有縱向裂紋進行細致檢查。

(6)改正缺陷 應通過切掉缺陷部位并重新補焊的方法進行。

(7)醫用供氧工程在完成螺紋連接后,應..管子內表面被安裝材料沾污。

供氧系統驗收標準和事項是什么?

三、試驗檢查

需對醫用供氧系統進行泄漏性試驗、防止管道交叉錯接的檢驗及標識檢查、所有設備及管道和附件標識的正確性檢查、所有閥門標識與控制區域標識正確性檢查、減壓裝置靜態特性檢查、氣體專用性檢查。

對醫院供氧系統驗收按規定進..體管道顆粒物檢驗,每一主要管道支路距氣源zui遠的一個末端設施處進行管道潔凈度檢驗。

以上是醫用供氧工程驗收要檢查的要點,醫用供氧在使用前應進行系統性的嚴格的測試檢查,以確認是否能夠潔凈和使用需求。